Informe de seguimiento: 30º Foro sobre el amianto y otros contaminantes en las estructuras técnicas
Los días 11 y 12 de noviembre de 2021 se celebró el 30º Foro del Amianto en la Haus der Technik de Essen. Después de que en 2020 sólo pudiéramos participar en la oferta online de la conferencia, volvimos a estar en persona en el 30º Foro. He aquí un resumen de nuestras impresiones sobre el evento.
Sobre la situación actual del amianto en Suiza
Al igual que el año anterior, Clemens Jehle ofreció una interesante visión de los problemas y la evolución actual del amianto en Suiza.
Con el fin de aumentar la calidad de los análisis de amianto y de los informes de análisis, la Asociación Suiza de Contaminantes de la Construcción FAGES ha adoptado una nueva directriz. Especifica los requisitos mínimos de los informes sobre muestras de materiales y aire interior para el amianto. Además, la directriz se ocupa de los requisitos relativos a la independencia de los controles y de la cuestión de los polvos recauchutados. La experiencia demuestra que siempre se puede detectar amianto en los polvos de sofá, mientras que no se puede medir una exposición relevante al amianto en el aire ambiente. Por lo tanto, se plantea la cuestión de hasta qué punto estos polvos pueden utilizarse como criterio para la calidad de una renovación o para una evaluación de riesgos.
En Suiza, las mediciones del aire ambiente según la norma VDI 3492 se realizan a menudo de forma incorrecta o, al menos, problemática. Por ejemplo, las mediciones para el control del éxito las realiza el propio remediador, no se lleva a cabo ningún control visual, la simulación de utilización se implementa de forma incorrecta o se omite por completo, no se utiliza la autoprotección (EPI), los dispositivos no se mantienen ni se calibran, las condiciones de medición no se registran en el protocolo y los informes no son completos ni comprensibles. No se ha podido aclarar si estos problemas sólo se dan en Suiza, donde (al igual que en Alemania) existe una creciente presión sobre los precios.
Novedades en el ámbito de la eliminación del amianto:
- Fundación de una asociación de contratistas de retirada de amianto
- Aumenta el número de empresas especializadas en la retirada de amianto reconocidas por SUVA
- Disminución del número de aprendices para la eliminación del amianto según la directriz EKAS 6503 (el equivalente suizo al TRGS 519 en Alemania) - posible razón: aumento de los requisitos para los especialistas en eliminación del amianto
Contaminantes en la construcción: noticias de Alemania
Olaf Dünger, de Competenza GmbH, habló en el 30º Foro del Amianto sobre las últimas novedades en materia de contaminantes de la construcción en Alemania.
- Marzo de 2021: Recomendación de la GVSS sobre el tema de las compuertas cortafuegos que contienen amianto
- Junio de 2021: Información 201-012 de la DGUV sobre el tema de los procedimientos de baja emisión de acuerdo con el TRGS 512 para las actividades en materiales que contienen amianto
El anticuado método de revestimiento de estallidos, de bajas emisiones, es cada vez más criticado. En este método de rehabilitación de tuberías de fibrocemento, la tubería antigua existente se rompe y se desplaza hacia el suelo circundante. Hay que hacer una inscripción en el registro de lugares contaminados y el valor de la propiedad puede reducirse como resultado. Por lo tanto, el método sólo puede utilizarse con el consentimiento del propietario y sólo en casos excepcionales, si de otro modo habría que prever dificultades considerables y costes adicionales, como cuando se cruza por debajo de carreteras, vías férreas o masas de agua. En Baviera, no se permite el revestimiento de reventones.
Métodos de saneamiento con baja exposición al amianto
Andrea Bonner, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, habló en el 30º Foro del Amianto de la importancia de los procedimientos de baja exposición y de su calendario. Los procedimientos de trabajo estandarizados y probados tienen por objeto garantizar que la exposición de los trabajadores se sitúe por debajo del valor límite aplicable (inicialmente todavía 15.000 fibras/m³ de aire interior) y que, cuando se realicen trabajos en el interior, los locales no se contaminen una vez finalizados.
Según el TRGS 910, revisado en 2014, la concentración de aceptación de 10.000 fibras/m³ de aire interior no debe superarse para las actividades de baja exposición. Para las actividades en el interior de los edificios, la concentración de aire interior debe ser inferior a 500 fibras/m³ y el valor superior de Poisson inferior a 1.000 fibras/m³. Los procedimientos de bajas emisiones son obligatorios para las reformas y el mantenimiento con retirada de superficie; para los trabajos de demolición deberían ser, al menos, preferibles.
En el futuro, se aplicarán las condiciones previas para la permisibilidad de los trabajos de mantenimiento:
- No existe un riesgo elevado para los trabajadores ni para otras personas
- La vida útil del material que contiene amianto no debe haberse alcanzado
- Prohibición de encubrimiento: El material que contiene amianto no debe ocultarse de manera que se dificulte o impida considerablemente su posterior detección
- La retirada completa del material que contiene amianto en una fase posterior no debe ser considerablemente más difícil
La Dra. Simone Peters, de la BG Raw Materials and Chemical Industry, habló del desarrollo de nuevos procesos con baja exposición al amianto. Para ello, son relevantes los siguientes reglamentos:
- TRGS 519 (especialmente la matriz de riesgo de exposición) - en particular para los trabajos con productos químicos de la construcción que contienen amianto, como revoques, masillas y adhesivos para baldosas
- Información DGUV 201-012 "Procedimientos de baja emisión según TRGS 519 para trabajos en materiales que contienen amianto"
Christoph Hohlweck, de la Gesamtverband der Schadstoffsanierung, habló en el 30º Foro del Amianto de los retos que plantea la aplicación de procedimientos de baja exposición en la práctica.
Por ejemplo, se planteó la cuestión de hasta qué punto los procedimientos de baja emisión según el TRGS 519 eran conformes a la normativa. No requieren medidas de ventilación, aunque se liberen fibras de amianto (véase GefStoffV $ 7, obligaciones básicas, ventilación adecuada). Además, (a menudo) no corresponden (ya) al estado de la técnica en lo que respecta a la minimización de la exposición al amianto.
Amianto en escombros y material reciclado
En sus observaciones sobre la VDI 3876 en la práctica, el Dr. Bernd Sedat, de Sachverständigenbüro, informó de lo difícil que es eliminar el amianto que se ha colado en el material de reciclaje. En el vertedero, dijo, todavía podría ser medianamente posible separar después; tras el procesamiento y la trituración en tamaños de grano más pequeños, sería casi imposible. El Dr. Philipp Stelter, de APC GmbH, describió experiencias similares. En las pruebas de muestras de varias plantas de procesamiento de residuos de la construcción, se detectó amianto en todas ellas. 8 de las 20 muestras de laboratorio examinadas contenían amianto, 2 incluso por encima de un contenido del 0,005% en masa.
El Dr. Alexander Berg, de AB-Dr. A. Berg GmbH, habló sobre los conflictos y las posibles soluciones para la reutilización de los materiales de construcción. Para evitar la distribución uniforme del amianto en los nuevos proyectos de construcción y no evocar una historia interminable de remediación, hay que evitar que durante la producción de material de construcción reciclado los residuos de la construcción que contienen amianto lleguen al producto reciclado.
Antes de la demolición, los edificios deben ser liberados de amianto en un proceso regulado (según VDI 6202 Hoja 3). Aquí debería existir un método de control para comprobar que se ha realizado correctamente. Sugerencia del Dr. Berg para la identificación de puntos calientes de contaminación en escombros de edificios: muestreo de puntos calientes según LAGA PN 98 y aplicación del enfoque estadístico de VDI 6202 Hoja 3.
¿Qué es el amianto geogénico?
El amianto geogénico es un amianto que no se ha añadido deliberadamente al material para mejorar sus propiedades. A diferencia del "amianto técnico", estos minerales de amianto han sido arrastrados como "free riders" junto con otros agregados o forman parte de la paragénesis mineral natural de un material.
En el 30º Foro del Amianto, el Dr. Kay Menckhoff, de Wartig Nord Analytik GmbH, explicó las diferencias entre los dos depósitos de amianto. El crisotilo, en particular, pero también la amosita, la crocidolita y la antofilita son los tipos de amianto técnicamente más utilizados. Otros tipos de amianto se utilizan raramente en aplicaciones técnicas, pero aparecen en los agregados. Las tremolitas pueden aparecer en el PVC, por ejemplo, donde se revelan a través de su espectro de elementos de energía dispersiva y su fisibilidad.
Criterios morfológicos para distinguir entre amianto técnico y geogénico:
- Amianto técnico:
- Extremadamente fibrosa y con forma de aguja.
- Fibras uniformes
- Mayormente respirable
- Amianto geogénico:
- A menudo, fisura típica del amianto, en lugares con fibras muy finas
- A menudo son minerales columnares o prismáticos
- Dimensiones a menudo claramente superiores a los criterios de la OMS para las fibras respirables (sin embargo, las fibras respirables pueden liberarse rápidamente debido a su fácil fisurabilidad).
Compuertas cortafuegos que contienen amianto
El Dr. Uwe Koop, de IBUK GmbH, dio recomendaciones sobre cómo tratar las compuertas cortafuegos que contienen amianto. Por ejemplo, el propietario de un edificio debe demostrar periódicamente que las compuertas cortafuegos están en buen estado de funcionamiento. En la mayoría de los casos, las organizaciones de pruebas se niegan a realizar pruebas funcionales sin amplias medidas de protección de acuerdo con el TRGS 519. Sin embargo, cualquier persona que explote un edificio sin cumplir las normas de protección contra incendios puede ser procesada.
René Laarmann, de Bau- und Lieganschaftsbetrieb NRW, mostró cómo se pueden sustituir las compuertas cortafuegos que contienen amianto al final de su vida útil con bajas emisiones. Hay que tener en cuenta que no sólo la hoja de la compuerta, sino también la junta de tope, pueden contener amianto. Michael Mund, de Ingenieurbüro Mund, explicó qué normativa se aplica a la renovación de las compuertas cortafuegos que contienen amianto.
Directriz VDI 6202 Hoja 3
Martin Kessel, de Arcadis Germany GmbH, informó sobre la experiencia práctica inicial con la hoja 3 de la directriz VDI "Amianto - Investigación y evaluación", que se publicó en septiembre.
Esta nueva directriz se dirige a todas las partes implicadas en la construcción, como los propietarios de edificios, los planificadores, los expertos y los contratistas, y les proporciona ayuda, por ejemplo, para elaborar un plan de muestreo. Se aplica a la investigación y evaluación del amianto en las instalaciones estructurales y técnicas tanto durante el funcionamiento como durante las medidas de construcción, valoración o demolición. Sin embargo, no se aplica a los movimientos de tierra, los vertederos y los suelos contaminados.
Conclusión:
Nos complace poder asistir de nuevo en persona al Foro del Amianto. Además de las interesantes presentaciones técnicas, pudimos disfrutar del intercambio con otros participantes en la conferencia, colegas y viejos conocidos. Puede leer un informe de seguimiento aún más completo sobre el 30º Foro del Amianto en la entrada del blog scilogs.spektrum.de de nuestro colega el Dr. Gunnar Ries.